Цитата:
Сообщение от Lelik
Мой совет вообще не включать кондиционер пока не починишь вентилятор.
+1 но не в плане его поломки, а то что он нормально работать не будет, датчик по давлению не даст ничему взорваться он просто компрессор отключит при превышении 30 бар.

ЗЫ Закачать больше можно но если система исправна не закочаешь больше чем нужно хоть упарься, он больше чем надо не возьмет и спорить тут не надо, главно не лезть в систему при закачке и не менять алгоритм работы..